土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:关于检查井接入管与干管尺寸的疑问

求助:关于检查井接入管与干管尺寸的疑问

发布于:2014-02-12 11:29:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在《探索与研究-市政排水设计方法与步骤》看到一句话:“ 检查井内接入管与干管的尺寸。当接入管与干管尺寸较大时,应对照管道在井内的(俯视图)投影关系,检查两管是否互相干涉
这句话该如何理解,可以根据管道投影,检查管道有没有干涉?

下面是检查井接入支管与干管尺寸的一些资料:
《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)4.4.9 接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。
说明:
4.4.9 规定接人检查井的支管数。
支管是指接户管等小管径管道。检查井接入管径大于 300mm 以上的支管过多,维护管理工人会操作不便,故予以规定。管径小于 300mm 的支管对维护管理影响不大,在符合结构安全条件下适当将支管集中,有利于减少检查井数量和维护工作量。

图集06MS201-3中,矩形砖砌雨水检查井D=800~2000,顶平接入支管最大管径:
D=800~900时,d≤300
D=1000~1350,d≤400
D=1500~1650, d≤600
D=1800~2000,d≤800



全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • liyulin520
    liyulin520 沙发
    是的,光一句话。
    2014-02-19 13:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • 在水一方oo
    学无止境到底 发表于 2014-2-18 21:07 感兴趣,前天设计遇到这个问题了,我当时还这样理解:管道太多的时候,本身检查井的空间有限,一个井上插那 …一般为了避免交叉路口支管接入过多,我一般会在交叉路口前一个检查井设置预埋管,雨水口连接管就近接入预埋管检查井…
    2014-02-19 09:20:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 出户管如何接入塑料检查井
    工地现场施工中经常会碰到室内排水管接入塑料检查井的问题,连接的好坏直接关系塑料井闭水的效果。工地现场施工中经常会碰到室内排水管接入塑料检查井的问题,连接的好坏直接关系塑料井闭水的效果。
  • 各种型号尺寸沉砂检查井CAD大样图
    各种型号尺寸沉砂检查井大样图,图纸内容包括700砖砌圆形雨水检查井,1000砖砌圆形雨水检查井,2000砖砌圆形雨水检查井等图纸,可供大家下载学习参考。
  • 本图纸为:某地盖板明沟接入雨水检查井平面设计图,内容包括:大样图图纸,内容详实,可供参考。1.图中所示单位尺寸除管径以mm计外,其余均以m计.2.砖墙均用MU10机砖,M5水泥砂浆砌筑....
  • 各种型号尺寸沉砂检查井CAD大样图纸
    本资料为各种型号尺寸沉砂检查井CAD大样图纸,其包含的内容为700砖砌圆形雨水检查井,1000砖砌圆形雨水检查井,2000砖砌圆形雨水检查井等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 某地盖板明沟接入雨水检查井平面设计图
    本图纸为:某地盖板明沟接入雨水检查井平面设计图,内容包括:大样图图纸,内容详实,可供参考。
  • 塑料检查井的销售应对
    新的销售人员,应对塑料检查井售后服务或具体工程项目时,都会遇到诸多为难的问题。
  • 正林塑料检查井的回填
    塑料检查井的节地、节能、节水、等优势,在生活中不断得到普及和应用,各种项目工程中都有其身影,如安置房、商品房、厂房、学校等等。
  • 塑料检查井为节约而来
    塑料检查井首先在原材料上是以高分子树脂为原料加工的,这是一种可再生的资源,而且做好以后还具有使用年限长的特点,设计使用寿命为60年,这使资源得到了充分的利用。而在60年后塑料检查井超出了使用年限之后,
  • 塑料检查井的一些设计细节
    随着政策的推广,塑料检查井的使用越来越广泛,也让许多城市接受并使用塑料检查井。可见,塑料检查井在城市的发展中,发挥着有益的作用,
  • 塑料检查井的选用规范
    塑料检查井分为小区用检查井和市政用检查井,工程应用中应根据检查井的安装位置,确定相应的检查井规格。
  • 过街管涵检查井详图

    过街管涵检查井详图,内容详实,可供参考。

  • PE管与检查井连接图
    PE管与检查井连接图 PE管与窨井连接的施工方法:(1)与检查井相接的PE管段施工前应先用毛刷或棉纱清理干净。在其管段外侧均匀涂 刷胶粘剂(涂胶长度不得小于检查井井壁厚度),随即撒干燥的黄沙于胶粘剂上
  • 检查井工序质量评定
    检查井工序质量评定,设计详实,供设计师参考。
  • 排水检查井施工详图
    本工程为,包含、、等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 深型检查井大样图(一)
    本资料为深型检查井大样图(一),其中内容包括:江津区支坪綦河大桥及引道、盖板配筋图等,欢迎下载。
  • 管道与检查井的连接图纸
    本资料为管道与检查井的连接图纸,含管道与检查井的连接等,欢迎下载。
  • 适用条件:适用于跌落径为D=400~600跌差为1000~4000的雨、污水管。井墙用M10水泥砂浆砌MU10红砖,遇地下水时井外壁抹面至地下水位以上500,厚20,井底铺碎石,厚100。雨水跌水井中
  • 某超深检查井大样图,某设计院原创设计的,包括平面图、剖面图及大样图等等,具有一定的参考价值,建议大家可以参考使用,具体实际使用场景需对图纸进行适当修改,感谢您的使用。...
  • 盖板明沟接入雨水检查井 明沟排入暗管接点大样图
    盖板明沟接入雨水检查井 明沟排入暗管接点图,图纸设计非常详细,有多个节点大样图,供大家下载参考。
  • AOI外观尺寸检查机器,用于集成测量轴承的内圈内径,外圈高度,内圈高度,外圈外径,原理和构造由日本精工开发。该设备已经制作成功,并正处于正常使用阶段,循环时间5s。...

阅读下一篇

污水厂过年后进水浓度低,该如何运行?

我厂是CAST工艺,处理生活污水,日处理量25000吨左右,最近因为过年,进水浓度低,SV30 10%都不到,不敢排泥,但泥又不会生长,进水COD100左右,氨氮20左右,磷2左右,出水虽然也达标,可处理率不是很理想,出水混浊,上清液细泥很多,可一时想让进水浓度提高,有点困难,该如何调整工艺?

回帖成功

经验值 +10