土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:关于检查井接入管与干管尺寸的疑问

求助:关于检查井接入管与干管尺寸的疑问

发布于:2014-02-12 11:29:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在《探索与研究-市政排水设计方法与步骤》看到一句话:“ 检查井内接入管与干管的尺寸。当接入管与干管尺寸较大时,应对照管道在井内的(俯视图)投影关系,检查两管是否互相干涉
这句话该如何理解,可以根据管道投影,检查管道有没有干涉?

下面是检查井接入支管与干管尺寸的一些资料:
《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)4.4.9 接入检查井的支管(接户管或连接管)管径大于300mm时,支管数不宜超过3条。
说明:
4.4.9 规定接人检查井的支管数。
支管是指接户管等小管径管道。检查井接入管径大于 300mm 以上的支管过多,维护管理工人会操作不便,故予以规定。管径小于 300mm 的支管对维护管理影响不大,在符合结构安全条件下适当将支管集中,有利于减少检查井数量和维护工作量。

图集06MS201-3中,矩形砖砌雨水检查井D=800~2000,顶平接入支管最大管径:
D=800~900时,d≤300
D=1000~1350,d≤400
D=1500~1650, d≤600
D=1800~2000,d≤800



全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • liyulin520
    liyulin520 沙发
    是的,光一句话。
    2014-02-19 13:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • 在水一方oo
    学无止境到底 发表于 2014-2-18 21:07 感兴趣,前天设计遇到这个问题了,我当时还这样理解:管道太多的时候,本身检查井的空间有限,一个井上插那 …一般为了避免交叉路口支管接入过多,我一般会在交叉路口前一个检查井设置预埋管,雨水口连接管就近接入预埋管检查井…
    2014-02-19 09:20:19

    回复 举报
    赞同0