土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电井内照片!比较模糊

电井内照片!比较模糊

发布于:2014-01-27 09:41:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电井内照片!

C360_2013-11-28-15-22-39-733.jpg


C360_2013-11-28-15-23-26-386.jpg


C360_2013-11-28-15-23-32-846.jpg


C360_2013-11-28-15-24-44-822.jpg


C360_2013-11-28-15-25-03-817.jpg


C360_2013-11-28-15-25-09-955.jpg


C360_2013-11-28-15-29-36-260.jpg


C360_2013-11-28-15-30-19-565.jpg


C360_2013-11-28-15-50-25-141.jpg


C360_2013-11-28-15-50-53-830.jpg


C360_2013-11-28-15-55-52-853.jpg


C360_2013-11-28-15-57-44-279.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jcgpiao
    jcgpiao 沙发
    该电井为强弱电共用电井,应当还没完工验收,井道未封堵。如楼上说的分支电缆应单独外接分支箱;动力箱不建议放在井道内,况且你将其安放在那么狭窄空间内;动力箱SPD上方断路器没合闸;有线分接箱最好不要和照明箱同侧安装;图7中应当是应急照明灯或烟感的预留接头,不应当预埋PC管而应是SC管。另外,施工的时候最好不要抽烟。
    2014-02-14 12:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • 阿妈拉电技
    弱电系统只要布置整洁,问题应该不大
    2014-02-14 12:12:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发些配电房的图片

发些配电房的图片

回帖成功

经验值 +10