0人已收藏
2人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
变压器未送电,用电缆连接怎么接?配电室内有4台变压器,1#2#可以用母联连接,但3#4#供电局在高压柜贴了封条,因此需要用电缆连接2#3#变压器。我们选用了2#变出线柜400A开关与3#柜400A开关,用电缆连接了两个开关。但最近老是越级跳闸,排除了开关定值小,电缆载流量这两个原因。连接电缆用的是5芯电缆,找了个外人来解决,他说是重复保护,跟两个漏保一样,犯顶,解了一路就行了。请问这是什么意思?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句-
fitman
沙发
1、首先要说清楚的是,相电压不是指相对地电压,而是相线对中性点的电压。就算没有引出N线,三角形接线,这个电压还是存在的,只是测量不出来,要进行系统分析,还是要用到。
2014-01-08 12:05:08
赞同1
-
dingtianlidia
板凳
配电中控制回路加变压器,起隔离保护二次部分,低压中220V为了方便取一根相线加零线,并不是相线加一根零线,一定是220V,相线之间电压为380V,相线跟零线之间才为220V,根3倍的关系
2014-02-24 20:02:24
赞同0
加载更多2、很多朋友是做民建的,用的都是低压的T系统,也就是说不管TN,TT系统,电源中性点都是接地的。由于这个原因(电源中性点与地的电位固定了),低压系统一般是相电压等于相对地电压的,因此常有人把这个概念弄成一起了。
3、对于TN或TT系统,单相供电时一条线是接相线的(L),一条线是接中性的(N),由于接N的线是与地等电位的,因此不会让人触电、或使电笔亮来,所以习惯称零线或水线(相对于L的火线名称)。
4、但对于使用隔离变压器就不一样了,这时不管是三相配电还是单相配电,电源的中性点是不接地。对于三相配电时,还可以引出N线(规范不建议),但此时的N线与地的电位已经不一定相同的,也就是 相电压不一定等于相对地电压。这就是为什么不接地系统的绝缘要求较高的原因。
5、对于单相隔离变压线,出线后两条线没有了对中性点和对地的电位比较,当然没有了L与N的区别。没有了与中性点的参照,如何有220V, 这个当然是由变压器的输入电位和变比决定了。如果输入220V,变比为1:1,或输入380V,变比/3:1,这样二次出口都得到220V。
其实要理解这个问题不难,关键是理解电压、电位、电位差这几个概念.
回复 举报
回复 举报