土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 对于地下室挡土墙水平钢筋在条基内的设置,我与总监谁对?

对于地下室挡土墙水平钢筋在条基内的设置,我与总监谁对?

发布于:2013-12-28 14:42:28 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我是施工单位,首先谈谈以我的知识对本工程挡土墙设计的理解。先附图
QQ图片20131228131333.jpg
从挡墙内外侧配筋来看,挡墙的设计简图应该为取竖向1m宽墙带为计算单元,底部条基刚度大,作为挡土墙的固定端,顶部负一层和一层楼板分别作为挡墙的铰接端。计算简图及受力如下:
QQ图片20131228141759.jpg
今天总监来到工地,看我们挡墙下条基的钢筋。他讲剪力墙在条基内的水平钢筋在转角处没有按图集施工,他的意思是剪力墙
在条基内的室内侧水平钢筋要在转角处要也要伸至端部后再弯锚,如图:
QQ图片20131228143131.jpg
我说,首先,这叫挡土墙,不叫剪力墙。其次,挡土墙在转角处的做法在11G101-1第77页,我拿图集翻给你看,挡土墙上部转角处的水平钢筋确实要按此节点来做,但是在条基内的钢筋,竖向钢筋为受力钢筋,满足在条基内的锚固长度即可,水平钢筋只是起个定位作用,不受力,不需要伸入端部弯锚。
总监坚持说挡土墙的水平钢筋也要像在上部一样设置,于是我们吵了起来。请问各位大侠,究竟是谁对谁错呢。

QQ图片20131228131333.jpg


QQ图片20131228141759.jpg


QQ图片20131228143131.jpg

全部回复(81 )

只看楼主 我来说两句
  • hxiaq
    hxiaq 沙发
    弯不弯锚都没问题,他是总监,他为大,就没必要争了吧
    2015-10-09 10:40:09

    回复 举报
    赞同0
  • co1427420323569
    不是很懂,但在这学到了些许知识,感谢。
    2015-06-09 09:50:09

    回复 举报
    赞同0