土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GB50057-2010的6.1.2条,为什么规定在这种情况下,必须使用TN-S系统?!

GB50057-2010的6.1.2条,为什么规定在这种情况下,必须使用TN-S系统?!

发布于:2013-12-19 12:48:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-19 14:12 编辑

GB50057-2010的6.1.2条规定“当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统”

为什么此时要强制性执行TN-S系统?!

没执行的TN-S系统的,会有哪些危害?!

并请从规范条文和原理上进行分析!!!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    wboy8759 发表于 2013-12-19 14:04 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》第6章主要针对雷击产生的电磁脉冲对建筑物内电子弱电装置的干扰防护 …非常感谢!!!
    2016-05-12 14:37:12

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    接地都一体了呗
    2016-04-15 09:28:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JGJ 16-2008 第13.9.6条和加压送风冲突问题

加压送风 超压。解决办法采用变频风机,这在07K103-1第14页。已有答案,能用,但是 民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 第13.9.6条 消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置. 怎么理解。是主回路能用?还是控制回路不能?。。。变频器是在控制回路还是主回路?。我是暖通的 对电气不了解。 但我知道 消防泵 不用变频是真的,,因为他不需要变频。着火,达到需要流量就可以了,灭火这段时间内,不能减小流量,流量不变,不需要变频。

回帖成功

经验值 +10