某预制梁场箱梁张拉意外情况描述
1 2010 10 9 ,现场 XX 大桥 8# 5 箱梁张拉完毕约 1 小时后,进行钢绞线外露部分切除工作。在切除完毕后,出现钢绞线滑出锚具工作孔,造成人员重伤。(一根钢绞线射出,其中5股(共7股,另外2股擦身而过)穿过切钢绞线的工人,直接穿透,从后背露出20cm左右,万幸的是有一股钢绞线就离心脏一点点,就差一点点,有一股穿过肾,其他3股不要紧,最后拉到医院,用消防队专用的一个工具切断钢绞线,才拔出来。。。这位受伤的工人摘掉一个肾,才20多岁的小伙儿啊,唉,死里逃生已是万幸了!他现在早已康复,自己开了个店。。。)
2 2010 10 24 ,现场在张拉 XX 大桥 7# 4 的过程中,再次出现钢绞线滑脱现象,把千斤顶卡住没法进行张拉施工,现场进行放张重新张拉。
3 2010 11 2 ,现场在张拉 XX 大桥 8 2 过程中,再次发生钢绞线滑脱现象,把千斤顶卡住没法进行张拉施工。

4 、在这个工地张拉作业时,共计出现五次钢绞线滑脱现象。
5 、由 XXX 有限公司提供的锚垫板、锚具、夹片,进场后发现夹片有四种型号,三种有字的( LQM QCM ),一种没有字的。见如下照片

现场用游标卡尺进行检测夹片的坡度大小,结果如下:

夹片坡度存在偏差。


钢绞线划痕.png


滑出的钢绞线.png


夹片.png


夹片外露不正常.png


同一批夹片和锚具,材质明显不一样.png