土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多电源TN系统的变压器中性点是否直接接地?

多电源TN系统的变压器中性点是否直接接地?

发布于:2013-12-02 13:56:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。



很多年前,看到王厚余先生介绍IEC标准做法时,要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地。



半年前,我才知道2011年12月5日发布、2012年6月1日实施的GB/T50065-2011(详见http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.html交流电气装置的接地设计规范也开始要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地



一个月前,我才知道自2009年4月1日就开始实施的“GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义”http://bbs.co188.com/thread-8792977-1-1.html中早就有同样要求,况且对杂散电流的危害写得更加清楚直白-----火灾;腐蚀、电磁干扰。








由于我发现基本没有任何一家设计院开始执行以上设计规范和国标,且实际安装过程中还有不同做法,可谓设计不与时俱进,实际安装五花八门。特此发起投票,并写了以上说明,希望了解各地的做法,及对这两个国标、设计规范新规定的看法和执行情况,望大家积极投票、踊跃发言! 








补充内容 (2013-12-5 10:42): 请大家根据各地的实际设计、安装情况进行投票! 



补充内容 (2013-12-12 17:07):注意:各选项中所提到的各低压进线柜是变配电室内部、从变压器低压负载侧直接引出而进入的那个低压进线柜,不是指从变配电室引出后进入用户建筑物后的那个低压进线柜!



  补充内容 (2013-12-21 00:31):选题只针对多电源系统!!!

全部回复(150 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-14 16:56 编辑

    上海核工院建筑设计有限公司 李顺康 的观点:

    1、变压器保护主开关和母联开关采用4P开关,且变压器中性点就近直接接地时,无法引出TN-C!!!

    2、变压器保护主开关和母联开关采用3P开关,且别呀中性点在低压配电屏处一点接地时,可同时引出TN-S、TN-C、TN-C-S!!!

    两个外资项目的典型案例——

    1、瑞典:江苏镇江SANGWEK
    2、德国:上海金山德固萨。
    外方电气设计人员非常认真,也十分了解中国的国情和落后的现状,但对于变压器的中性点在何处接地这一原则性问题上,丝毫不予退让,若不按IEC国际标准出图,就不予签字认可。为此,上海海诚工程工程有限公司(原部轻工院)专门出双线的系统接线图,变压器的中性点改为按IEC60364-1:2005在总配电屏内完成一点接地。
    令人担心的是:10kV变配电所由垄断企业电力公司施工、安装和验收,最后是否能落实,值得怀疑。






    补充内容 (2013-12-14 17:17):
    摘自上海核工院建筑设计有限公司李顺康李总在苏州电气年会上的讲座文稿。
    2013-12-14 16:43:14

    回复 举报
    赞同1
  • 空中漂浮的猪

    怎么都没有图了?选项也没有

    2018-01-31 15:18:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相三线有功电度表计量问题

三相三线有功电度表,AB相电压线圈比BC相电压线圈阻值大了8倍,对计量有何影响

回帖成功

经验值 +10