土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 280度防火阀设置原则

280度防火阀设置原则

发布于:2013-11-28 23:35:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库排烟兼通风系统,设置双速风机。那么280℃防火阀是风机两头都要设置吗?看了很多别人的图纸,有的是两边都设置,有的是只在风机入口设置(沿气流方向)。大家一般都怎么设置?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • ji123456
    ji123456 沙发
    设置的放火阀是常开还是常闭
    2014-02-18 10:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • sdwjlsdwjl22
    sdwjlsdwjl22 板凳
    排烟风机入口的风机一定要设的,可以和穿过通风机房的隔墙处的风机合二为一,设在防火墙外,距墙200mm处,排风管道接入排烟竖井的位置的防火阀,就看竖井是不是和别的排烟系统共不共用,共用的系统一定要设防火阀的
    2014-02-17 10:17:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排烟风管利用共板法兰连接方式的可行性探讨

本帖最后由 douren520 于 2013-11-28 23:14 编辑 排烟风管能否采用共板法兰连接呢? 首先,需对排烟风管进行定位。《通风与空调施工质量验收规范》4.1.5 条规定500 〈P 〈1500Pa 为中压风管,正常情况下排烟风管的压力是不会超过1500Pa 的。 其次,《通风与空调施工质量验收规范》4.2.1 条表格下方附注2 排烟系统风管板厚度可按高压系统。即是说排烟风管的厚度按高压风管选取。