风机盘管是中央空调系统中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组,可简单分类如下:


中央空调风机盘按照形式分为:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;


卧式风机盘管按照厚度可以分成:超薄型、普通型;


卡式风机盘管按照有无冷凝水泵可以分成:普通型、豪华型;


中央空调风机盘管根据机组静压大小可以分成:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa等,这里是指机外静压;


中央空调风机盘管按照排管数量可以分成:两排管、三排管;


还有两管制和四管制之分:两管制即普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热;四管制风机盘管多用于一些比较豪华场所,可以同时走热水和冷水,即可以根据需要有的房间制冷,有的房间取暖。


风机盘管的选用要注意的:在国外风机盘管样本中,一般会给出不同机外静压下的风量及供冷量,以方便用户选用。有些国外简明样本虽然仅给出名义风量,但其含义不同于我国标准规定,其一般是指一定机外静压下的风量值,所以名义风量相近的国外风机盘管,风量会比国产机组高出20%~50%。


同样需要强调的是,使用国外简明样本时,须注意国外各公司往往执行不同的标准,名义风量的含义也会存在某些差异。所以选用时,最好依据数据齐全的最新样本,或要求供货厂家提供产品在不同机外静压下的风量及冷量值,以确定可靠性。



选择风机盘管机组,除供冷量满足计算冷负荷要求外,还要求满足其显热量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。随着风机盘管机组的应用范围不断扩大,其所服务的空调房间的类型差别也会越来越大。不同性质、不同使用要求的空调房间,热湿比是不一样的,冷量的风量的匹配不应是一成不变的。即使空调要求和净容积相同的房间,因气象条件、朝向或围护结构等差异,也会导致冷负荷的不同,显然须使同不同结构特性的风机盘管,才能满足房间的不同需求。而目前使用的风机盘管,多数是三排管,每排8根管的同一种形式,显然是不能满足不同房间要求的。即使冷负荷满足要求,也有可能导致低负荷房间因风量和换气次数不足而造成室温梯度和波动幅度过大,降低空调精度和舒适性;如果使用相同风量的机组,又可能造成高负荷房间因供冷不足而无法保证温、湿度要求。所以不同使用条件和要求的空调房间,应分别选用不同类型的风机盘管。


有的专家提倡发展两排风机盘管,认为可以减少送风温差、增加换气次数,有助于提高空调精度和舒适性。同样供冷量下,采用小温差、大风量送风,会取得比大温差、小风量送风更佳的空调效果;盘管采用多种水路设计。目前我国生产的三排管盘管,不论长短,都采用相同的三进三出水路。为了降低水阻力、提高供冷量,不同长度的盘管须采用不同的水路设计。如开利的2×8盘管,则分别采用了二进二出、三进三出和四进四出三种不同水路。这些设想其本质是满足房间的不同处理要求,具体选择都要视应用场合而定。



1、风机盘管系统工作原理:


风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机一般采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。


风机盘管空调系统的工作原理,就是借助风机盘管机组不断地循环室内空气,使之通过盘管而被冷却或加热,以保持房间要求的温度和一定的相对湿度。盘管使用的冷水或热水,由集中冷源和热源供应。与此同时,由新风空调机房集中处理后的新风,通过专门的新风管道分别送人各空调房间,以满足空调房间的卫生要求。


风机盘管空调系统与集中式系统相比,没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有布置和安装方便、占用建筑空间小、单独调节好等优点,广泛用于温、湿度精度要求不高、房间数多、房间较小、需要单独控制的舒适性空调中。


2、风机盘管控制工作原理:


风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种:


风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。


风机盘管温度控制:使用温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制电动两/三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统水流或风量达到恒温的目的。



风机盘管空调系统是将由风机和盘管组成的机组直接放在房间内,工作时盘管内根据需要流动热水或冷水,风机把室内空气吸进机组,经过滤后再经盘管冷却或加热后送回室内,如此循环以达到调节室内温度和湿度的目的


风机盘管机组主要由风机、电动机、盘管、空气过滤器、凝水盘和箱体组成,另外还有室内温度自动调节装置,其构造如图所示。


1.jpg


立式明装风机盘管


2.jpg


立式暗装风机盘管


3.jpg


卧式安装风机盘管


4.jpg


卧式明装风机盘管


机组箱体由钢筋架和薄钢板制成,其出风格栅做成固定式或可调式。围护面板可以拆卸,便于检修内部设备。明装机组箱体表面喷有彩漆,与建筑装饰相协调,可兼作室内陈设。出风口位置有上出风和前出风两种。


风机的形式为双进风离心式通风机,叶轮用铝板模压成型,噪声低,并由可调速的低噪声电动机驱动。它有高、中、低三挡转速,可以改变风机风量。


盘管一般采用翅片式热交换器,铜管套铝片,管片结合紧密,传热性好,在其下方为收集凝结水设有凝水盘。


空气过滤器通常设在机组下部或侧部,用于过滤回风中的尘埃。一般用粗孔泡沫塑料作为过滤材料,过滤器做成抽屉式便于进行调换和清洗。



1、风机盘管安装时冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。


2、在风机盘管安装时与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。


3、风机盘管安装要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。


4、风机盘管安装回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。


5、注意当要在风机盘管上接风道时,应选用高静压的风机盘管设备。


6、要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要把零线接错,接错了就要烧坏风机盘管电机。





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感謝楼主分享!!
    2014-09-11 07:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • bjlytmzj
    bjlytmzj 板凳
    谢谢 楼主分享
    2014-09-10 22:42:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

救急救急啊帮选个控制器

丹弗斯 AKV 15-3的电子式膨胀阀 配个控制器 要求控制器能上电脑 EKC 414A EKD 316A 都行吗?

回帖成功

经验值 +10