土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?

控制电缆带感应电压是怎么回事呢!?

发布于:2013-10-31 12:25:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
控制电缆(连接配电柜和现场操作柱的电缆)上有感应电压。
描述如下:
8芯的控制电缆只要在配电柜处接上一芯导线(另一头悬空),其他芯都会有170V的感应电压,如果把剩下的备用芯接地,感应电压会降至110V。
怀疑是电缆绝缘出了问题,测下电缆的绝缘,结果电缆正常,




这是怎么回事呢!!??

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • 向天索要1度电
    niujiaxin 发表于 2013-11-3 14:05 类似的问题以前在论坛讨论过,当时我的问题是双速风机的电压问题,应该是很相似的。但没人相信我说的,都以 …真理的人往往都被认为傻瓜。明白?兄弟
    2014-08-14 22:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • rk5707
    rk5707 板凳
    lqzhu0328 发表于 2014-8-14 14:21 真想不到我今天也遇到这样的问题了肯定是感应出来的电压,换屏蔽电缆吧!
    2014-08-14 20:38:14

    回复 举报
    赞同0