多联机计算1:一个室外机带多层室内机。注意事项:插入立管时建议在同一个位置,可参照附件图纸中情况进行操作;室内外机一定要有高差。
多联机计算2:一个室外机带一层,但是室内外机空间位置不在一层。注意事项:此种情况鉴于图纸按照楼层是分开的,建议将室外机挪到室内机所在层图纸的相应位置,室外机输入与室内机所在层相对的高差。比如,建筑六层,层高3m,室外机1在楼顶(绝对标高18m)带三层的室内机(地板绝对标高6m,室内机相对标高2.5m)此时输入的室外机高度建议为18-6=12m。这样挪到室内机所在层进行设备连管时声称的立管即为12-2.5=9.5,即实际情况下室外机与室内机的高差。然后按照常规计算即可。