土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 多联机计算专题。。。。。。。。

多联机计算专题。。。。。。。。

发布于:2013-10-23 13:39:23 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
多联机计算1:一个室外机带多层室内机。注意事项:插入立管时建议在同一个位置,可参照附件图纸中情况进行操作;室内外机一定要有高差。
多联机计算2:一个室外机带一层,但是室内外机空间位置不在一层。注意事项:此种情况鉴于图纸按照楼层是分开的,建议将室外机挪到室内机所在层图纸的相应位置,室外机输入与室内机所在层相对的高差。比如,建筑六层,层高3m,室外机1在楼顶(绝对标高18m)带三层的室内机(地板绝对标高6m,室内机相对标高2.5m)此时输入的室外机高度建议为18-6=12m。这样挪到室内机所在层进行设备连管时声称的立管即为12-2.5=9.5,即实际情况下室外机与室内机的高差。然后按照常规计算即可。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 高yx
    高yx 沙发
    先下载下来看看,多谢
    2017-11-22 09:17:22

    回复 举报
    赞同0
  • yuzhong2000
    yuzhong2000 板凳

    谢谢楼主分享
    2017-10-26 16:33:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正暖通

返回版块

5.13 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图纸导出后风管被打碎

图纸导出后,且不说t3,但导t8,t7风管还是会打碎,求解

回帖成功

经验值 +10