精心为大家找到一些《建筑工程管理与实务》的复习资料,在这里提供给大家分享
IA410000
建筑工程技术
一、结构的功能性要求
P1
:安全性、适用性、耐久性称为结构的可靠性
二、两种极限状态:承载力极限状态和正常使用极限状态。
承载能力极限状态是对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形,它包括
①结构构件或连接因强度超过而破坏,
②结构或其一部分做为刚体而失去平衡(如倾覆、滑移)
③在反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏等。对所有结构和构件都必须按承载力极限计算。
IA411012
掌握房屋结构的适用性要求
正常使用极限状态
①构件在正常使用条件下产生过度变形、导致影响正常使用或建筑外观;
②构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽;
③在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅等。
(用一句话说就是正常使用状态下控制裂缝、变形、振幅)
【共有
6种变形,要能正确区分那一种变形是达到是正常使用极限状态,那一种变形是达到承载力极限状态】
P4:混凝土结构的裂缝控制:
裂缝控制分为三个等级:
①构件不出现拉应力
②构件虽有拉应力,但不超过混凝土的抗拉强度
③允许出现裂缝,但裂缝宽度不超过允许值(0.2-0.3㎜)。
【混凝土很多计算的时候用的,我们很多混凝土构件裂缝控制是达到③允许出现裂缝,但裂缝宽度不超过允许值(0.2-0.3㎜),大跨度构件采用的是第一组和第二组绝对不允许出现裂缝。还有就是在建筑工程的基础工程中和采用比特大的混凝土地板,当混凝土地板采用刚性的时候也是绝对不允许出现裂缝。混凝土的抗裂强度是一个重要的指标】
IA411013
熟悉房屋结构的耐久性要求
二、设计使用年限分类
房屋建筑在正常设计、正常施工、正常使用和维护下所应达到的使用年限。
对在施工中,地基工程和主体工程保修期最短要求达到设计的合理使用年限。
记住:
普通房屋和构筑物,它的设计使用年限是
50年
IA411020
房屋建筑平衡的技术要求
IA411021
掌握建筑荷载的分类及装饰装修荷载变动对建筑结构的影响
一、荷载的分类
(一)按随时间的变异分:
①恒荷载(永久作用)
如:结构自重、土压力、预应压力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等。
②活荷载(可变荷载)
如:安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等。
③特殊荷载(偶然荷载)如爆炸力、雪崩、撞击力、严重腐蚀、地震、台风等。
(三)按荷载作用面大小分类
①均布面荷载,如铺设的地板、地砖等。
②线荷载,如:贴墙砖。
③集中荷载。如洗衣机、冰箱、空调机和吊灯的荷载等。
任何装饰装修中,都是对原结构增加了荷载。
既然装饰装修对原结构增加了荷载,为了保证建筑物的结构安全和主要使用功能。我们要在施工前对结构的安全性进行演算,对安全性的演算是由
原结构设计单位进行的,作为施工单位的任务就是按照设计组织施工。
IA411022
掌握结构平衡的条件
四、静力桁架的内力计算
①平面汇交力系的平衡条件:∑X=0, ∑Y=0
②一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平行,所以平面力系的平衡条件是:∑X=0, ∑Y=0,∑M=0。
桁架结构受力特点:
①桁架的节点是铰接;
②每个杆件的轴线是直线、并通过铰的中心;③荷载及支座受力都作用在节点上。
IA411024
熟悉结构抗震的构造要求
震级是按照地震本身强度而定的等级标准,用以衡量某次地震的大小,一次地震只有一个震级,国际上比较通用的是里氏震级。
地震发生后,各地区的影响程度不同,通常用地震烈度表示。
北京市抗震八级烈度。
2. 抗震设防
(1)我国规范抗震设防的基本思想和原则是“三个水准”。
(2)建筑抗震设防分类
建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别,大量的建筑物属于丙类。
IA411025
熟悉常见建筑结构体系及其应用
各类不同结构体系的应用
IA412000
建筑装饰装修技术
IA412010
建筑室内物理环境
IA412012
掌握建筑光环境及天然采光、绿色照明工程技术要求
五、绿色照明
(二)节约照明用电的具体措施
1、公共场所和部位的照明采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件,并采取其它节能措施,在有自然采光的区域设定时或光电控制。
2、照明设计选用效率高、利用系数高、配光合理、保持率高的灯具。
3、根据视觉作业要求,确定合理的照度标准,并选择合适的照明方式。
4、室内表面尽可能采用浅色装饰。
IA412020
建筑装饰装修设计和建筑构造要求
二、建筑防水工程的设计要求
(四)楼、地层防水
1、厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连各类面层的标高差应符合设计要求。
【这个标差 是“—”标差,低于20—30㎜.】
3、浴室和盥洗室地面应防滑。
IA412023
掌握楼梯的建筑构造
一、防火、防烟、疏散的要求
4. 室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取非燃烧材料制作。平台的耐火极限不应低于1h,楼梯段的耐火极限应不低于0.25 h。疏散门不应正对楼梯段,且门必须向外开。
朝疏散方向开疏散门。
5. 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。
最后为大家整理成一个完整文档的形式,在资料最后有一个压缩包,需要的可以下载
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报