土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现场顶板钢管采用这样的支撑是否安全?

现场顶板钢管采用这样的支撑是否安全?

发布于:2013-10-22 15:50:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
图为一6*5箱涵顶板,采用分仓浇筑,每块板尺寸为7.0*1.0*(0.6,1.0)m高度两边0.6m,中间起拱1.0m。脚手架采用满堂,立杆长度为4.7m,横竖尺寸0.6*0.9,顶托长度为0.6m,图中最长顶托为0.4m,伸入钢管长度仅为0.2m。相当与一块板只有一排9根立杆托起,每根立杆要承受将近1.5吨的重量。这样是否安全?

现场有经验的木工说没有问题,自己心里总没有底,毕竟没弄过,睡得不踏实。希望各位多多提出改善措施,不甚感激。
image_20131022155033.jpg

image_20131022155033.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xiexiao89
    xiexiao89 沙发
    原来做过类似的,2吨左右我做过,没问题
    2013-10-23 09:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • hawk9416
    hawk9416 板凳
    顶托确实太长,横向有位移
    2013-10-23 09:47:23

    回复 举报
    赞同0