土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电流互感器开路保护器接线是从互感器上直接接线还是从电流端子上接线

电流互感器开路保护器接线是从互感器上直接接线还是从电流端子上接线

发布于:2013-10-20 15:04:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  2.2设计安装缺点
  “电子电路式”和“避雷器式”2种CT二次开路保护装置在设计与安装方面都存在着保护死区,这主要与CT开路保护装置CT二次接线位置有关(一般情况下开路装置保护的CT二次接线从开关柜端子排处引线)。
  若CT开路发生在图1所示的2处(如开关柜端子排CT二次开路保护装置CT二次接线与保护、测控、计量装置之间),这时上述2种CT二次开路保护装置能正常动作,将CT短接,防止高压危及人身、设备安全。但是CT二次开路发生在保护装置所处的二次绕组,从图1看,保护装置由于采集不到电流,不能正确反映一次侧的运行情况,如:CT开路发生在保护组别,同时发生AB或BC相间短路情况下,由于CT二次电流比较大,若接线处压接不好,电阻较大,将发热烧毁此处,CT二次发生开路;CT二次开路保护装置动作输出节点将CT二次回路短接。由于B相没有电流(6kV、10kV大多采用A、C两相CT安装),A或C由于CT二次开路被短接,保护装置采集不到该故障相二次电流,不能正确跳闸。另外,从安全运行的角度出发,应该停运处理CT二次开路。按照规定,处理CT二次开路时,工作人员必须站在绝缘垫上,做好绝缘措施,防止高压对人身的伤害,但是由于现场处理很难把握人体对开关柜的有效安全操作距离(CT二次开路处由于烧毁,两端很难再接到一起),容易接触CT二次开路产生高压部分,发生人身触电事故。
  图1CT二次开路保护装置安装示意
  如果在1处(如CT二次根部接线柱或者CT二次根部与开关柜端子排间的某一地方)发生CT二次开路,1处到CT二次根部接线柱处仍有高电压,而1处(CT二次断开另一端)到CT二次开路保护装置接线端子排处无电压,这时CT二次开路装置就起不到保护作用,即使在断开瞬间产生高压,使CT保护装置动作输出一节点短接,也不能消除CT二次根部开路产生的高电压,影响CT安全运行。
 
  • jjp931900
    jjp931900 沙发
      2.2设计安装缺点
    2013-10-20 15:05:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器开路保护器

电流互感器开路保护器接线是从互感器上直接接线还是从电流端子上接线

回帖成功

经验值 +10