土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下停车场风速问题

地下停车场风速问题

发布于:2013-10-14 11:00:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
自学的暖通想请教一下
1、当排烟量和排风量计算出来不相等的时候,可以共用风机风管和风口么,如果是可以共用的话,因为平时排风的时候要考虑的噪音的问题,所以风速不宜过大,一般为3-5m/s,但如果是共用的话那么算出来的排烟时候的风速大小一般也较小,在5m/s的样子,这样的情况符合规范么。
2、这个是我画的暖通图,弱电间的风管还没并到主风管,我想问若是要并入主风管的话风管是否要变径。我看有些图是没有变径的,但我觉得平时弱电间也是排风的,为什么不变径。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 无果
    无果 沙发
    排烟时候的风速只有上限,没有下限,但有的消防队验收的时候时候会有问题,它们是测风口风速的,拿一张纸,所以风速小,他会觉得风量不足
    2013-10-15 21:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhongwenxunshen
    学习一下,楼上好榜样
    2013-10-15 08:36:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家平时选加压风机、排风机、排烟风机都选的哪个厂家的啊?

大家平时选加压风机、排风机、排烟风机都选的哪个厂家的啊?

回帖成功

经验值 +10