施工现场围墙外(架设杆上变压器),变压器进入现场总配电房是四根线TN-C-S接地形式(三根相线和1个PEN线),PEN线现场的电工理解为零线直接接分接在在漏电断路器上(黑色和白色),PE排在总配电箱内是从地面引出的(打人工接地极从地面引出)不是从PEN线分离出来的。去了好几个工地,只要是TN-C-S四线制都是这样的做法。
是我的知识问题还是他们的做法通病。
寻求你们正确的做法