土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教 变压器二次侧出线母排上接的630A的抽屉式的断路器分线

请教 变压器二次侧出线母排上接的630A的抽屉式的断路器分线

发布于:2013-10-12 13:56:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如下图所示,变压器二次侧出线母排上接的630A的抽屉式的断路器,可以从这个断路器的出线上并联两根电缆接2个配电箱吗?我查了《工业配电手册》没有相关的要求,只是有树形分支、发散式等,这个 算不算发散式连接阿?一般都市从配电箱分线,这个是直接从变压器断路器抽屉柜后直接分线,行吗?

注:两个箱子计算电流都是210A,用两个320A或250A的断路器,两个箱子接的设备均为加热风机

截图1381554517.png

这个家伙什么也没有留下。。。