  • labixiaoxincs5
    "三室合一"这问题可否通过审图?有待思考
    2013-09-26 16:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • rongyan39
    rongyan39 板凳
    1、两套住宅之间窗户的距离小了,平行的不得小于2米,垂直的是不得小于4m。
    2、剪刀梯和消防电梯前室三室合一,而且这样设计的话只能算是一个安全出口。
    3、前室的可开启的窗面积也不够,开启面积不得小于3平方(除去上下1.2米的窗槛墙距离)需要加设通风井
    4、右边两个单元前室窗户之间的距离也不满足消防距离,,看你用墙隔开了,那就属于两个防火分区。

    2013-09-23 17:04:23

    回复 举报
    赞同0