土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对电压互感器接线还不熟悉的,赶紧来补一课吧~

对电压互感器接线还不熟悉的,赶紧来补一课吧~

发布于:2013-08-30 14:28:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 liming063322 于 2013-8-30 14:43 编辑



电压互感器在电路中的符号如图b所示,用“TV”来表示,一、二次绕组绝缘套管分别标记“●”的两个端子为同名端或同极性端。

图片1.png

各类电压互感器图片:
图片2.jpg

干式电压互感器

图片3.jpg

三相五柱式电压互感器


3.jpg

高压油浸式

4.jpg

单相油浸式

图片4.jpg



三相油浸式
一、影响误差的运行因素
电压互感器在运行中与电流互感器一样也会产生误差,影响电压互感器误差的主要原因除了互感器本身铁芯、绕组等因素外,还有运行中一次电压、二次负载和负荷功率因数等参数对其也有影响。因此,为了减少电压互感器的误差,在结构上,应采用导磁率高的冷轧硅钢片,减少电压互感器的损耗;在运行时,则应根据准确度的要求,把一次电压、二次负载和负荷功率因数等参数控制在相应的范围内

二、电压互感器的接线方式
电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几种,如图所示:

1.单相电压互感器接线
如图(a)所示为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下 中性点不直接接地系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对 地电压
图片5.png

图片6.jpg



2.电压互感器的V,v接法
如图(b)所示,V,v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V,v接法不仅能节省一台电压互感器,还能满足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。
图片7.png

4.jpg




图片1.png


图片2.jpg


图片3.jpg


3.jpg


4.jpg


图片4.jpg


图片5.png


图片6.jpg


图片7.png


4.jpg

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • lxbyc36
    lxbyc36 沙发
    资料不错,我要下载!
    2017-02-13 15:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • qianbochenhong
    资料!12345
    2015-11-26 09:01:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何在图纸中表达接地系统电阻值的大小?

本帖最后由 liming063322 于 2013-8-30 13:33 编辑 防雷接地与其他工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。该最小值在图纸中如何表达?解析:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、防电化学腐蚀接地等。 设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参加《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定,在常规情况下:

回帖成功

经验值 +10