土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室换气次数问题

洁净室换气次数问题

发布于:2013-07-31 15:13:31 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室B级的换气次数一般是60次/h,但我接到一个外国人给我的洁净室参数表中B级换气次数达到了175次/h,个人感觉太大了,难道国外的洁净标准比我们的高?请各位大侠解惑。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • co1428285904366
    本帖最后由 白玉面 于 2015-4-6 10:08 编辑

    一般是讲送风速度的,也不一定就用FFU风机过滤单元,比如手术室的百级,用的就是2400*2600的层流送风天花。
    若非得用换气次数来衡量的话 200次/h以上,
    若是以层流风速来说的话 >0.35 m/s,
    若以HEPA高效空气过滤器对吊顶覆盖率的话 >50%。
    还有换气次数一般要求如下:
    如: ≤ISO5级:气流速度0.2~0.5m/s;
    ISO6级或5级(非单向流); 换气次数 >200次/h;
    ISO7级: 换气次数 20~200次/h; ISO8级: 换气次数 2~20次/h。百度一下:“iwuchen”你就可以找到这方面 的专业资料
    2015-04-06 10:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • ycqhtf
    ycqhtf 板凳
    学习了,谢谢各位的解答。
    2014-07-06 16:23:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广州夏季冬季湿度的选择

现在有点迷糊了广州地区冷热负荷计算时,夏季冬季湿度的选择我一般是按室外气象参数选择夏季,温度33.5度,湿度83%冬季,温度5度,湿度70%现发现有些文献上的标注的气象参数夏季是33.5度,湿度64.6%(不知道这个湿度是哪里来的) 冬季是5度,湿度75%(不知道这个参数是哪里来的)要是按气象参数上的选择和文献上面的气象参数,计算出来的结果相差挺大的!请问这个湿度是如何选择?从那里可以找到???

回帖成功

经验值 +10