土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 即使你获得高级维修电工资格证书,工作前也要小心!

即使你获得高级维修电工资格证书,工作前也要小心!

发布于:2013-07-28 16:16:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-7-28 16:39 编辑


图片2.jpg

1、事故经过
2002年5月17日,某电厂检修班职工王某带领张某检修380 V直流焊机。电焊机修后进行通电试验良好,并将电焊机开关断开。王某安排工作组成员张某拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。约17:15,王某蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头,在拆完一相后,拆除第二相的过程中意外触电,经抢救无效死亡。

2、原因分析
王某已参加工作10余年,一直从事电气作业并获得高级维修电工资格证书;在本次作业中王某安全意识淡薄,工作前未进行安全风险分析,在拆除电焊机电源线中间接头时,未检查确认电焊机电源是否已断开,在电源线带电又无绝缘防护的情况下作业,导致触电。王某违章作业是此次事故的直接原因。
工作组成员张某虽为工作班成员,在工作中未有效进行安全监督、提醒,未及时制止王某的违章行为,是此次事故的原因之一。
该公司领导对“安全第一,预防为主”的安全生产方针认识不足,存在轻安全重经营的思想,负有直接管理责任。

3、防范错施
(1)采取有力措施,加强对现场工作人员执行规章制度的监督、落实,杜绝违章行为的发生。工作班成员要互相监督,严格执行《安全操作规程》和企业的规章制度。
(2)完善设备停送电制度。
(3)加强职工的技术培训和安全知识培训,提高职工的业务素质和安全意识,让职工切实从思想上认识作业违章的危害性。





图片1.jpg

1、事故经过
1999年8月15日,某厂电力实业开发公司承包地下排水工程,在地坑深度5.8米作业过程中,因地下水上涨,必须要用抽水泵将坑内水抽净。于是唐某取来小型抽水泵,即与另一名在场的电工王某开始进行电源接线工作。王某在地坑上面,唐某在地坑内接电线,唐某在地坑内喊王某投电源试转,王某确认后就登上工具箱上部投电源,先投熔断器,又投开关把手,王某从工具箱上面下到地面时,听到地坑内有人喊“有人触电了”,王某这时又立刻登上工具箱拉开电源开关,这时唐某已仰卧在地坑内。在场同志立即将其从坑内救出地面,并对唐某进行不间断人工呼吸,后送往医院抢救,经抢救无效死亡。

2、原因分析
此次人身死亡事故的直接原因是唐某(死者)在作业中图省事,怕麻烦,擅自违章蛮干造成的。
唐某在作业中,电源进口引线三相均未固定,用左手持电缆三相线头搭接在空气开关进口引线螺丝上(电源侧)进行抽水泵的试转工作,在用右手向左手方向投空气开关时因用力过猛,电源线一相碰在左手大拇指上触电,触电后抽手时,将电源线(三相)抱在身体心脏处导致触电死亡。

3、防范错施
(1)在潮湿环境下进行电气作业,必须按《安全操作规程》的要求做好安全措施。
(2)临时用电设备,必须装设漏电保护器。
(3)必须提高安全意识,加强自我防护能力。




图片3.jpg

1、事故经过
2003年5月31日2时30分,某电厂电除尘运行人员发现:3号炉三电场二次电压降至零,四个电场的电除尘器当一个电场退出运行时,除尘效率受到一定影响。由于在夜间,便安排一名夜间检修值班人员处理该缺陷。在检修人员进入电除尘器绝缘子室处理3号炉三电场阻尼电阻故障时,由于仅将三电场停电,造成了检修人员触电,经抢救无效死亡。

2、原因分析
运行人员停电操作存在严重的随意性,且仅将故障的3电场停电,安全措施不全面。
检修人员违反《电业安全工作规程》的规定,在没有监护的情况下单人在带电场所作业,且安全措施不全,造成触电。
运行班长在检修人员触电后,应急处理和救援不当。不是立即对所有电场停电救人,而是打电话逐级汇报,延误了抢救时间 。

3、防范错施
(1)紧急缺陷处理时,必须待安全措施完成后检修人员方可进行作业。并严格执行工作监护制度。
(2)对工作场所可能发生的触电危险情况,进行作业前应开展危险点分析。
(3)对职工加强应急处理和救援的教育。事故发生后,应立即采取措施救人,再向上级汇报。

图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • bbcazjl555
    bbcazjl555 沙发
    安全第一、、、、、、、
    2013-10-16 20:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • liuwulin_650
    liuwulin_650 板凳
    楼主总结的真是到位啊,学习了
    2013-10-10 12:22:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计施工中怎样杜绝电气线路引发火灾

1. 电气线路的敷设电气线路一般应敷设在危险性较小的环境或远离存在易燃、易爆物释放源的地方,或沿建、构筑物的墙外敷设。 2. 导线材质对于爆炸危险环境的配线工程,应采用铜芯绝缘导线或电缆,而不用铝质的。因为铝线机械强度差,容易折断,需要进行过渡联接而加大接线盒,同时在联接技术上也难于控制以保证联接质量。况且铝线在被90A以上的电弧烧熔传爆时,其传爆间隙已接近规定的允许安全间隙,电流再大时就很不安全,铝比铜危险是显而易见的。