土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于管道出口压力问题的求助
两台江苏宜友的80WQ50-25-7.5潜污泵并联运行,管径160的pE管,管长1407米,请问管道出口(末端,不是泵的出口)的压力会是0吗?我请教过人,他说是0,我有点怀疑,因为出口水的流速挺大的。

全部回答(2 )

  • huangzhimin
    可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)以下规定:
    第5.2.5条规定: 污水泵和合流污水泵的设计扬程,应根据设计流量时的集水池水位与出水管渠水位差和水泵管路系统的水头损失以及安全水头确定。
    第5.2.5 条条文说明:关于污水泵、合流污水泵设计扬程的规定。
    出水管渠水位以及集水池水位的不同组合,可组成不同的扬程。设计平均流量时出水管渠水位与集水池设计水位之差加上管路系统水头损失和安全水头为设计扬程。设计最小流量时出水管渠水位与集水池设计最高水位之差加上管路系统水头损失和安全水头为最低工作扬程。设计最大流量时出水管渠水位与集水池设计最低水位之差加上管路系统水头损失和安全水头为最高工作扬程。安全水头一般为 0.3~0.5m 。
    2013-07-29 11:17:29 来自 PC 评论 举报
  • wanglixin6181
    有流速就有流速水头,但没有压强水头,因为是自由出流,进入大气,相对压强为0。压力只是一种通俗的说法,在流体力学中统一用“水头”来度量。
    2013-07-26 23:05:26 来自 PC 评论 举报