小弟我也从事通风空调行业很多年今天在图纸上突然看到了 在加压风机的进口端直管段下方设置了直径为400的泄压管,很是纳闷。仔细想过后觉得作用及目的如下不知是否正确特给大家一起讨论一下:
1.防止风机在启动时瞬进风量过大进风口不能满总进风要求产生喉振。
2.防止风机启动时产生振动

泄压管.jpg


泄压管系统图.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • sasacai
    sasacai 沙发
    这是一个旁通泄压阀,是加压送风系统防超压措施的一种,另一种是设置余压阀。原理:在楼梯间1/3高度处或每层前室设置压差传感器。压差传感器高压端为加压间,低压端为走廊或普通房间。当发生火灾时,加压送风机开启对需要防烟的区域进行加压送风,当加压区域的压力值超过设定值时,压差传感器发出电讯号,开启旁通泄压阀,泄掉一部分风量。当加压区域的压力值低于设定值时,旁通泄压阀关闭。压差值设定范围:楼梯间40-50Pa;前室或合用前室25-30Pa。
    2016-10-24 21:48:24

    回复 举报
    赞同1
  • chenyaru411425

    有没有关于泄压管的设计规范

    2022-01-07 09:23:07

    回复 举报
    赞同0