土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢筋混凝土管能否作为压力管使用

钢筋混凝土管能否作为压力管使用

发布于:2013-07-02 09:21:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近做了一个关于雨水提升泵站的项目,雨水设计流量3814L/s,采用4台潜污泵,扬程14米,出水管合用一根D1400的钢筋砼管,有压出流,请教下面问题:
1)这样的设计流量,选择4台潜污泵作为工作泵,不设备用泵,合理吗?
1)D1400的钢砼管能否作为有压管道使用?
2)水泵出水管选用焊接钢管,它与钢砼管如何连接?
3)水泵出水管该选什么尺寸规格的焊接钢管?
希望大家能够给出自己的意见。谢谢


全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • linyuansen
    linyuansen 沙发
    给水用的混凝土管为预应力钢筋混凝土管(SPCP)、自应力钢筋混凝土管(PCP)、预应力钢筒钢筋混凝土管(PCCP),分别有自己的标准,预应力钢筒混凝土管国家标准(GBT19685-2005)、预应力混凝土管 GB5696-2006。排水用的钢筋混凝土管为普通钢筋混凝土管(RCP),参照GBT 11836-2009 混凝土和钢筋混凝土排水管
    2014-07-18 16:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • 一生为水
    一生为水 板凳
    你四台水泵并联出水,水泵之间的效率影响会很大,建议减少为三台。
    2013-07-14 19:36:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于雨水口的选择问题

雨水口选双箅,单箅,还是多蓖,手册上说的是“截水点少,来水少的用一般单箅,汇水点多,水量大的地方一般用双箅”,可见选用双箅还是单箅雨水口需要通过流量计算,规范上给出的边沟式雨水口的流量为20L/s,如何确定雨水口的泄流量够不够?