首先感谢此网友,能花时间来总结,很不错了,首先非常感谢。对于从SATWE用户手册上抄过来的部分,问题不大,就是他自己理解的部分,我发现问题很大。
但是出于对真理和知识的追求,我要引导大家找出其中的问题或者错误所在。
我看了一遍发现了不下30处的问题,又细分析了下,竟然有68处有问题的地方,欢迎大家探讨。就第14页半页的内容,就有3个有问题的地方:
1、D类慎用,这个不完善,而是要根据具体的实际情况。规范上是定性的描述,但程序条文说明里专门有定量的指标确定,就是h拔了。因为对于密集高层市区,D类并考虑相互干扰增大系数和直接按照C类确定是不一样的,有时候差别不大,但有时候还差别较大,我有个工程,审图专家就专门提过这个问题。 当然对于一般的市区,可以按C类。
2、结构基本周期不应为折减后的,是错误。这里的周期,应该是折减后的结构基本周期。
3、结构的自振周期与场地的特征周期避开,避免引起共振和灾害。 这个有欠缺,应该是场地的卓越周期而不是特征周期,这两个概念不原理是不同的,值也是不同的,不能混为一谈。特征周期只是规范5.2.5水平影响系数这个分段函数对于的下降段的起始点。

只半页的文字里,就有3个问题,60页左右,其问题可想而知了。
我现在没有时间把看出的问题一一写出来,大家先互相探讨。总结这个文档的网友我也不认识,因为纠正问题而得罪的话,还请海涵,主要为的是不要误导了大家。




还有我在另一个帖子回复网友的:


他这个总结里面,我发现了不下30处的问题,随便说几个,等我有时间了专门分析下。
1、地下室外墙的附加荷载:他说取5,这个有问题。工程界一般取8或者10,技术措施里说的是不宜小于5,并且对于一般情况的,如果是车道的话,还有考虑行车荷载的影响。当然地下室顶板的可以取5,北京院的措施是4.
2、梁的活荷载不利布置和内力放大系数:可能他写这个时候,认为这个是保险系数,不考虑不行。实际上这两个从本质上只是放大了梁的弯矩,而且是把所有的梁配筋都放大了,与强柱弱梁的原则想违背。
一般建议:最多多层只考虑梁活荷载不利布置,对于高层,都不考虑。
3、斜角抗侧力的个数和方向上及结构基本周期不是折减后(正确的是要折减的)的等等,就说这么多,等我有时间了详细展开说,问题是大大的有。