消防水池方面的问题

发布于:2013-06-22 15:35:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池补水管一般都是几个啊,两个吗,再者对补水管的管径有没有要求?谢谢各位的指导。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wode0418
    wode0418 沙发
    huangzhimin 发表于 2013-6-24 14:54 可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.6.2条条文说明第4歀内容:4 在火灾情况下能确保连 …您同时解答了我另一个问题,就是水池满足室内消防三个小时的用水量,这三个小时是指的是,泵开始抽水,水池液位下降,自动补水,补水没有泵抽水块,直至泵抽开池中水,共三个小时,是这么理解吗。
    2013-06-24 17:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    houqingdi198192 发表于 2013-6-24 11:18 补水管管径如何确定?可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.6.2条条文说明第4歀内容:4 在火灾情况下能确保连续补水时,消防水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。确保连续补水的条件为:1)消防水池有2条补水管且分别从环状管网的不同管段取水,且其补水量是按最不利情况计算。例如,有2条进水管,其补水量就要按管径较小的补水管计算。如果水压不同时,就要按补水量较小的补水管计算。2)若部分采用供水设备,该供水设备应设置有备用泵和备用电源(或内燃机作为备用动力),且能使供水设备不间断地向水池供水的输水管不少于2条时,可减去火灾延续时间内补充的水量。在计算补水量时,仍应按补水能力最小的补水管进行计算。
    2013-06-24 14:54:24

    回复 举报
    赞同0