土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高海拔地区洁净空调计算过程求助。

高海拔地区洁净空调计算过程求助。

发布于:2013-06-18 23:24:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我遇到一个项目,在青海的西宁,这个地方属于高海拔地区,海拔2800米,夏季气压723hpa,空气密度0.835kg/m3。
夏季室外计算数据:干球27℃,湿球13.5℃,焓值48.38 kJ/kg,相对湿度26.3%,含湿量8.277g/kg。
室内设计数据:24℃,相对湿度50%,焓值58kJ/kg,含湿量13.263g/kg


计算过程

以百级手术室为例,送风量10000,新风量1000,回风量9000。室内余热8.2Kw,余湿1.336kg/h,热湿比22095。

过室内点N做热湿比线,通过余热计算送风点焓值:54.47kj/kg。作等焓线与热湿比线的焦点求出送风状态点O。送风状态点温度为21℃,送风温差3℃,含湿量13.096g/kg。过送风点作等湿线与相对湿度95%线相较于C点,C点焓值46.76kj/kg。

现在发现室外新风焓值低于室内点和送风点,我想直接把新风引入循环机组,连接新风状态点W和室内状态点N,根据新回风比求出混合点M。

新回风比1:9,计算出混合点焓值57.04。

然后通过混合点和C点的焓差计算循环机组的冷量,得23.85KW,通过送风点O和C点的焓差计算出再热量17.89KW。

以上方法是否可行,请高人指点。谢谢。






全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • poorpc
    poorpc 沙发
    你的方案可能的问题有如下:
    1.新风引过来制冷了,那你房间压差怎么办?
    2.室外+回风焓值比送风焓值高的话,再要做个机构进行切换?
    3.如果要做切换,涉及到自控,一般玩自控可能还做不好
    4.因为你的手术室是小系统,你搞得这样麻烦,钱也省不了多少。以后维护多了那么多关键点很烦。
    2013-08-16 12:23:16

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    看不出来,焓湿图首先把大气压修正才经行后续计算~
    2013-08-14 10:33:14

    回复 举报
    赞同0