土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电压互感器爆炸的问题请教

关于电压互感器爆炸的问题请教

发布于:2013-06-17 11:13:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此项目是用于一个水泥厂,10KV进线柜有一台进线PT手车装两个电压互感器使用不完全星形接法V/V,有两个绕组一个用负控装置电压取样,一个用于电压测量,发生两次A相互感器的爆炸,经检查线路并无发现是由于二次端短路引起,第一次爆炸送电运行了13天后,第二次是更换互感器后6天,这批高压柜还有一台PT柜也有一台PT手车装了两个电压互感器V/V接法用于测量上了小母线(此PT就一个绕组单独作为测量),而进线那个PT测量也上了小母线,这两个设计时是同电位号,现在等于两个电压互感器的二次测量绕组都上小母线接一起用作测量,是因为这个原因引起的吗,有没人遇到这个问题


全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yuy198879
    yuy198879 沙发
    5楼的朋友说的没错搞不好确实出人命,我这批柜子的方案是进线柜+计量柜+PT柜+出线柜+出线柜的方案,没有备自投的装置,这是设计上的缺陷,进线PT电压互感器有两个绕组,一个0.2级供给计量柜的负控电压取样,一个0.5级供给进线柜作为电压测量的取样,在取样本柜的同时还误设计到开关柜的小母线上端,而PT柜的PT电压互感器就使用一个绕组0.5级作为监测开关柜的母线电压,同时也接到了小母线上端,而这两组电压都设计了相同的电位号,使得在安装施工时接线因同等电位号把两组测量接一起,就相当于两PT并列,这个缺陷导致当进线PT有电,二次测量有100V上了小母线,小母线导送到PT柜的100V二次测量回路,从PT的二次测量回路倒送到PT手车电压互感器的二次回路,这样变成PT柜的PT手车电压互感器有100V倒送变10KV,如果PT手车摇到工作位置,进线柜没合闸话母线也有倒送10KV电压。确实是很危险,这次也是吸取教训了。6楼的朋友说的二次端子装反我也遇到过,然后二次端短路导致电压互感器爆炸,当时那台柜子送了几个小时就炸了。前天已经安排人员去检查更换暂无发现有这个问题,二次回路也配置二次熔断器,新的电压互感器已经换上运行三天了,不知道是不是这个PT并列引起的,已经把进线柜电压测量上小母线二次线拆除,只有PT柜的电压测量保留。如果这几天再发生爆炸就真不知道是什么原因了:Q
    2013-06-19 08:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    两组VV接法的PT二次侧接相当于接到一起了,简单的说就是PT并列了;具体情况得看你一次系统如何配置。
    2013-06-18 17:02:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅