土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总功率80KW要配多大电缆?

总功率80KW要配多大电缆?

发布于:2013-06-14 20:06:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们的水处理车间的设备为水泵、风机,三相电,总功率为80KW,不可能所有设备同时启动,从变电站到配电柜的距离是450米,电缆沟铺设。请问要用多大的电缆?YJV3X50+2X25的铜芯电缆可以吗?如果用3X70+2X35的铝芯电缆是否可省一些钱?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-18 11:16 编辑

    80KW,保守一点,160A电流吧,下午如有时间,帮你查手册后计算一下。
    2013-06-18 11:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • guantouyufu
    guantouyufu 板凳
    本帖最后由 guantouyufu 于 2013-6-18 10:53 编辑

    肯定不行的啊 按120A的电流计算 450米的长度 你的电压降就达到10.6%,光这就不符合要求 更不要考虑别的了,除非你的设备开的很少,电流很少才可以
    2013-06-18 10:51:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1P+N、2P、3P、3P+N、4P漏电断路器分别占几个模数?(标准答案已附上)

求解:1P+N普通占几个模数?1P+N、2P、3P、3P+N、4P漏电断路器分别占几个模数?

回帖成功

经验值 +10