阅读下一篇
高层建筑正压风机回路灵敏度不够本人做到一个课题,为4栋塔楼、3层裙楼,配电房设置在负二层,距最远风机可达180m。风机回路采用树干式配电,负荷为3台风机(22+18.5+11),22与18.5的为正压风机,11kW的为消防平时兼用的单速排烟风机,总功率为52kW,计算其电流为99A(需要系数取1,功率因数取0.8)。若采用普通电动机保护型塑壳断路器,整定瞬动脱扣器电流为12倍脱扣器额定电流,但因供电回路较长单相短路接地电流计算得781A,灵敏度小于1。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句请查看《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169—2006》
回复 举报
回复 举报