土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖水力平衡计算中同一立管上不同层的不平衡率问题

采暖水力平衡计算中同一立管上不同层的不平衡率问题

发布于:2013-06-08 10:53:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
3层楼的民用建筑采暖,业主要求采用鸿业计算。
采用上供下回,双管采暖。供回水温为95/70.
立管管径为DN20,换热器接口也为DN20,
每一立管一层的不平衡率都能满足小于15%要求。
但是鸿业水力计算结果上还会显示二楼和三楼的不平衡率
同一立管上三层的不平衡率都将近60%,,二楼不平衡率也是将近40%
毕竟每米高差可产生的作用压力为156Pa。立管管径就DN20,阻力小不能跟高差产生的作用力抵消。

现在解决二楼和三楼的不平衡率,我用了以下方法:
1. 三楼换热器和三楼至二楼的回水管采用DN15,阻力立马增大。但是根据GB 50019 末端管径不宜小于DN20,估计审图意见肯定会提出来。
我也考虑在三楼每个换热器进口前加温控阀,但是这个花费要多大。
2. 方法二,就是三楼换热器进口装节流孔板,三楼至二楼的回水管装节流孔板,

我没有用同程系统,因为试运行时会很痛苦,外加管道布置不美观,业主也不同意。

想请教下各位,采暖水力计算书能否就表示个每个立管一楼的不平衡率啊,二楼,三楼就不表示了,或者各位大侠用什么方法来解决的一立管上不同层的不平衡率啊?