喷枪站 电磁阀冬季的保养与维护
——煤场喷淋降尘系统冬季使用说明
煤场喷淋降尘系统冬季使用注意事项:
NL160防尘大喷枪.jpg
一、冬季煤场需要喷淋降尘作业的系统,确保夜间最低气温室低于0℃之前把电伴热系统开关合上通电,保证冬季全天通电,保护电磁阀不被冻裂。到明年开春后夜间最低气温高于0℃以后再将电伴热系统开关分离断电。
1、有电伴热系统的喷枪站,需要检修如下项目:
1)电伴热带工作是否正常。
检查方式:A: 用摇表测量电伴热供电电缆,确保电缆无短路、断路现象。B:给电伴热系统通电,通电10分钟后依次检查所有电伴热带是否正常发热,如不发热,请检修或更换。
2)自动泄水阀是否正常工作。
检查方式:喷枪喷淋作业结束后,观察自动泄水阀是否正常泄水,如泄水缓慢或不泄水应拆下来在清水中清洗,堵塞严重或损坏的应及时更换。
2、无电伴热带喷枪站在冬季晚上有结冰情况出现时应停止使用,并将电磁阀内积水放掉,以免将电磁阀冻裂。
放水方式:
1)首先将喷淋管道泄水阀打开,然后将电磁阀阀盖上的四条阀盖螺丝松开拆下,并将阀盖取下将隔膜内的水放干净(拆开时注意阀盖内助力弹簧)然后按原方向将隔膜、助力弹簧、阀盖安装回阀体(注意隔膜按原位置装回,切不可旋转90°安装)。
2)将电磁头上命令管(小黑管)从接头处拆开,将管内的水放掉并安装回原来位置。
二、冬季煤场喷淋降尘作业的时间尽量选择在一天当中气温最高时段(9:00—15:00)。防止早、晚低温时段喷淋作业导致泄水阀堵塞。
三、煤场喷淋降尘系统主管道没有做保温的,每次喷洒作业完成后尽量排空管道内的存水,确保管道不被冻裂。
☆☆☆注意☆☆☆
有电伴热系统的,即使冬季不进行洒水作业,电伴热系统也必须全天通电加热!避免不必要的经济损失!