自己练习做的人防工程,欢迎大家来吐槽

发布于:2013-05-30 13:45:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 13:51 编辑

工程概况:核六常六甲类二等人员掩蔽所,防护单元建筑面积:834.66m2,掩蔽面积:584.26m2,清洁区面积:688.8平方,最小防毒通道面积:5.9m2,层高:3.9m,掩蔽人数:584。

进风系统:清洁通风量:4088m3/h(按7m3/(h.p)),滤毒通风量:1152m3/h (按3m3/(h.p)) ,隔绝防护时间4.9h>3h,满足要求。最小防毒通道换气次数45.4/h>40/h,满足要求。

进风系统选型:油网滤尘器LWP-X(L=1200m3/h P=55.9Pa) 四台;过滤吸收器SR78-1000(L=1000m3/h P=700Pa) 2台;双连杆型手电动两用密闭阀门;清洁进风管道用D500(风速5.78m/s),滤毒进风管道用D300(4.53m/s),送风管道用镀锌钢管 630X400(4.51m/s);清洁送风风机选用混流风机SWF(A)-I-NO.5(L=5252m3/h P=326Pa)一台;滤毒进风风机选用电动脚踏两用风机DJF-1(L=1225~2983m3/h P=353~1208Pa);

排风系统:清洁通风排风量3679m3/h(取清洁通风量的90%),滤毒通风排风量:1044.5m3/h ;

排风系统选型:超压排气活门Ps-D250 2个(45Pa自动排气,排气量770m3/h),排风机出风管道用D400(8.13m/s),进风管道用镀锌钢管500X400(5.11m/s),进风机选用混流风机SWF(A)-I-NO.4(L=4302m3/h pP=143Pa)


第一次做人防工程,手册、图集、规范技术措施和别人的施工图都看了不少,今天自己试着画了一下,欢迎各位来吐槽,找茬。挑出的错误越多越好:lol


平面图

751.jpg

口部进风大样

752.jpg

口部进风剖面

753.jpg

754.jpg

口部排风大样

755.jpg

口部排风剖面
756.jpg


751.jpg


752.jpg


753.jpg


754.jpg


755.jpg


756.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang975229
    zhang975229 沙发
    学习学习。。。。。。。。
    2013-07-30 16:57:30

    回复 举报
    赞同0
  • dengjie520168
    dengjie520168 板凳
    随便看了下,不过二等人员掩蔽所,人员新风量没必要取7;滤毒室和密闭通道的那个墙不要气密性检测管;为什么选两用风机了,清洁区还单独选了个轴流风机;从扩散室接出的管子,最好都标两端距离,要不人家怎么知道你是距后墙1/3;SR的滤毒灌不用了,现在用的是RFP;风管出风机房无防火阀;排风口部少了两个密闭阀门;
    2013-07-26 16:31:26

    回复 举报
    赞同0