厂房消火栓布置遇到难题请教各位

发布于:2013-05-22 11:42:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 灰主流 于 2013-5-22 11:42 编辑

有一个加工车间需设室内消火栓系统。车间见附图(平面图中大圆是为确定消火栓的保护面积而画的)。

简要介绍如下:车间长60.48米,宽54.48米,高度6.0米。

选用25米的水带,由于水带弯曲形成的折减系数采用0.8,则消火栓的保护范围:25*0.8+(6-1)=25米,按此在车间周围布置消火栓后,车间中央却保护不到。请教如何解决?是不是在车间中央加设地下式消火栓?

3.jpg


4.jpg


图看不清楚的话,大家下载一下CAD版本的帮忙看看这么解决:谢谢谢谢谢谢!


3.jpg


4.jpg