消火栓系统阀门问题请教(附图)

发布于:2013-05-21 11:03:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 爱吃糖的孩纸 于 2013-5-21 11:03 编辑

7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。

高规的条文一直知道,可究竟如何设置阀门却一直没搞清楚......唯一弄明白的是:

1、 水平方向,阀门间的管段控制的栓不能超过五个
2、立管的两头必须设阀门,
3、环网上要设阀门,但该怎么设,却一直都不怎清楚....

想搞清楚,附图,向大家请教!
1.jpg

1.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • waste_water
    waste_water 沙发
    设阀门的目的是成为独立的管段,利于检修与控制.
    2013-12-08 22:13:08

    回复 举报
    赞同0
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    C、D之间是必须要设置一只阀门的,另外,D点的引入管,放置在E、F之间,更合理。若如此,则,在D点的右则再设置一只阀门,在修改后的引入管的点位与F点之间,再设置一只阀门。具体参见《高规》条文说明,P170,第7.4.4条.