总高度95米的建筑能否只设一个分区(有系统图)

发布于:2013-05-16 08:01:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 luoman1986121 于 2013-5-16 08:05 编辑

请教有经验的高手:
5幢高层,其中4幢25层,1幢28层,负一层为车库,高低区分别由水泵房引出在负一层车库形成高低区环网,原设计消火栓系统分高低区。塔楼位置在14层以上为高区。从节约造价成本出发,这种情况,能否只设一个分区,即14层以下的消火栓采用减压稳压栓,14层以上采用普通栓。或者还有其它的优化方案没?

123.jpg


1234.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • lwt6667
    lwt6667 沙发
    静压已经超过100米,设计需要两个分区
    2013-06-13 00:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • 飞机都去哪了
    建议分两个区,现在对规范的理解是从水箱的最低水位到最不利消火栓的静压,应该是超100m了,因为还有地下室。
    2013-06-11 10:20:11