最近在学习火灾自动报警系统的内容,看了一些资料跟图纸,对于消防联动逻辑关系不是很明了,想请教一下各位高手:
1、关于火灾报警和火灾确认,二者有什么区别,是不是一只探测器报警,视为火灾报警,两只报警器报警视为火灾确认,一只按钮报警视为火灾确认,温度防火阀动作视为火灾确认?
2、一只探测器报警后应进行哪些联动动作,两只探测器报警后,应进行哪些动作?或者说火灾报警以及火灾确认后,分别会发生哪些联动动作?
3、参考一些资料上显示,探测器报警或按钮动作后,主机延时2min后会切断非消防电源、启动泵及其他相关动作,而有些是延时30s,请问是否有相关的时限要求?

另外,关于联动关系的前后逻辑、动作,应该参照哪些规范哪些条文?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 碗里木有鱼丸
    一起学习,一起进步!
    2014-03-08 09:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • sdxzl
    sdxzl 板凳
    消防设计专篇上应该有说明,烟感或是温感报警后,怎样算是火灾确认,对于消防联动逻辑关系,一般都有明确定义,施工时间不用太纠结这个问题,消防图纸都是经过消防支队审核过的,严格按照设计说明要求进行施工就可以。
    有时间为了防止误报,一般都会设定烟感报警后,再有附近的报警按钮报警即可以视为火灾报警,火灾确认,一般值班人员会将联动设为手动控制,温度防火阀动作是火灾确认后的输出控制模块动作,不是火灾确认。