土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层商业建筑自动喷水灭火系统设计。

多层商业建筑自动喷水灭火系统设计。

发布于:2013-05-15 11:32:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本建筑为多层商业楼,耐火等级为一级,火灾危险等级为中为二级。一层高为6m,二层高为4.5m,三层高为4.5m,四层高为4.5m,整个建筑高为20.0m。建筑中间一二层是高为10.5米的中庭,三层封顶。三四层又是一个中庭,高为9米。喷淋系统的喷头如可选择?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hw320324
    hw320324 沙发
    zzx1340 发表于 2013-5-18 09:50 谢谢。根据规范要求同一分隔间内应采用相同的喷头,那我的四层中庭附近就都得用快速响应喷头了。呵呵,是这样啊,受教受教
    2013-05-18 11:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • zzx1340
    zzx1340 板凳
    j3917332 发表于 2013-5-17 12:51 《喷规》表5.0.1A,中庭净高8~12米,喷水强度6L/min.M2,作用面积260 K=80,但是有老的设计师提醒我要用快速 …这个建筑的中庭面积只有140,其它地方的净空高度都是小于8米的,对于这些地方是否应该按喷水强度8L/min.M2,作用面积160 K=80布置呢。也就是采用混合布置,计算式作用面积用160.
    2013-05-18 09:55:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教小区内消防水池的计算

一个住宅小区,按照现有情况,三栋11层住宅,消防用水量为:室内10L/S,室外15L/S,两栋18层住宅,室内20L/S,室外15L/S,一栋会所,室内15L/S,室外25L/S,喷淋30L/S,地下车库,室内10L/S,室外20L/S,喷淋40L/S,则该小区的水池应如何计算其容量呢??

回帖成功

经验值 +10