土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,

穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,

发布于:2013-05-14 23:40:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,请问怎样计算

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yy1267701
    yy1267701 沙发
    这个确实有现成数据,最好按表上选,现在线的质量也不一样,粗细、软硬也有差别,为了避免扯皮,尽量按表上选。出了问题也能明确责任,改起来也能节省时间。
    2013-09-30 15:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • xiechengxiaoxu
    我选型时一般用D=1.6d,D为穿线管的内径,d为所用单根电缆的外径 推导公式:

    3.14*d*d≤0.4 *3.14*D*D 即D≥1.58d 即符合规范
    2013-05-15 11:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供电配电

怎样计算吕凯的载流量

回帖成功

经验值 +10