土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 人防电动风机

人防电动风机

发布于:2013-05-13 10:42:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
请教下各位老大,人防滤毒送风风机风量6000,压头900,功率才2.2KW,可以做到吗?风机功率偏小可以做到吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    说错了吧?什么工程滤毒风量6000?
    如果是清洁通风量,压头一般用不着这么大。而如果是滤毒风量,所给的压头又偏小。
    2013-06-08 13:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • aile553116
    aile553116 板凳
    够呛,采用离心式风机,还要看各不同厂家的风机性能,我根据手头样本约莫着2.2的电量,只能满足风量和风压中的一个,最好选个功率大些的。个人意见仅供参考
    2013-06-07 23:57:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

本人河北衡水的,预备买一套二手楼房 卖家名下有2套房子 我是首次购买 房产证已经十年

本人河北衡水的,预备买一套二手楼房 卖家名下有2套房子 我是首次购买房产证已经十年 125平米请问 房子到我手里后需要多少费用 哪些属于卖家出 哪些属于买家出

回帖成功

经验值 +10