土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我这样做的大型双螺杆低温盐水机组;设计安装是否合理;

我这样做的大型双螺杆低温盐水机组;设计安装是否合理;

发布于:2013-05-12 09:39:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这是化工厂用的大型低温盐水机组;温度;零下20度;我这样设计设备;是否合理;系统是全自动电脑触摸屏多功能控制;汉中螺杆机;制冷量740KW;希望大家多提宝贵意见;谢谢;

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • co936201979
    co936201979 沙发
    阎良人 发表于 2013-5-18 11:32 个人见解; 压缩机组是有气路系统,油路系统和控制系统等组成。 其油路系统有润滑,降噪,除垢,降 …谢谢老师的指点;你说的都很有技术原理;多谢指教
    2013-05-18 13:41:18

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    szw731 发表于 2013-5-18 10:28 -20℃ 油分没有 这个温度的话气液分离器也改考虑 建议使用油冷 低温的话因为低温油和制冷剂融合性好 所以 …谢谢;能看得出来;你是制冷高手;要是活塞机;低温必须加油分;这是螺杆机;压缩机内部自带油分;所以;我就没有附加油分;包裹我做的螺杆复叠机组;零下80度;我也没有再另外附加油分;也可能我是设计错误;但是;机组都使用啦好多年;客户反映;也没有出现过什么异常反应;真的;但是;我还是谢谢你的指点
    2013-05-18 13:40:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

壳管式冷疑器铜管破裂与维修

大型双螺杆压缩机冷疑器内部铜管破裂;系统进水与维修;仅供大家产考;

回帖成功

经验值 +10