土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于楼梯中间平台梁的布置

关于楼梯中间平台梁的布置

发布于:2013-05-10 10:33:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼梯中间平台的梁一般就布置两条梁的,平台板按单向板计算。
但是现在审图中心要求,要布置4条梁,这是新规范要求吗?还只是审图中心自己要求?请问,用意何在呢??

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    审图有道理,主要是加强梯柱的双向连接
    2014-05-31 11:41:31

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1397646770734
    学习了,多谢
    2014-05-30 17:28:30

    回复 举报