土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 为什么按照规范算出来的热水用水量 竟然比冷水用水量还大?

为什么按照规范算出来的热水用水量 竟然比冷水用水量还大?

发布于:2013-05-08 15:38:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在网上看到一篇文章,供大家交流:今天在技术群里,有水友“淡水鱼”提出,她计算出最大小时用水量小于设计小时热水量的情况,不知该如何解释,案例如下:

宾馆:216床位,规范规定冷水用水定额为:250~400L/D,24小时,不均匀系数2.5~2.0

规范规定热水的用水定额:120~160L/D,24小时,不均匀系数在表格中取值为5.61

该水友取值,冷水用水定额取300L/D,K=2.5,计算得最大小时用水量为:300×216×2.5/24=6750L/h

热水用水定额取140L/D,K=5.61,计算得设计小时热水量为:140×216×5.61/24=7068L/h

如此,设计小时热水量就大于最大小时冷水用水量了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yxhuang0912
    yxhuang0912 沙发
    楼上回答正确,小时变化系数的值改掉了
    2013-05-09 14:44:09

    回复 举报
    赞同0
  • zjin
    zjin 板凳
    09版《措施》宾馆小时变化系数为3.33-2.60
    2013-05-08 17:31:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位前辈,施工现场生活用水和生活区生活用水有什么区别

生活区用水很好理解,可是施工现场生活用水是什么啊,望各位前辈能解小弟我的疑惑啊

回帖成功

经验值 +10