关于绿化屋面的雨水径流系数的取值,各规范、技术措施不统一。
建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)表4.9.6中绿化屋面的径流系数取值为0.9。建筑与小区雨水利用工程技术规范GB50400-2006表4.2.2中绿化屋面的径流系数取值为0.4。给排水技术措施(09年版)表5.2.1中绿化屋面的径流系数取值为0.5。
个人觉得建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)中的取值比较合理,因为即使屋面有绿化,雨水也是通过土壤渗透到排水板,最后全部排入屋面上的雨水斗(也可以这么理解,当屋面土壤达到饱和后,这时的降雨量将全部参与径流)。这和地面上的绿地不同,地面上绿地的雨水是通过土壤渗透到地下并没有参与径流。
不知各位同行对此是如何理解的。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mingchan
    mingchan 沙发

    同意以上分析。
    2014-07-01 11:10:01

    回复 举报
    赞同0
  • niyj_258
    niyj_258 板凳
    同意以上分析。
    2013-05-06 20:37:06