土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 分析变频器运行时对仪表干扰问题

分析变频器运行时对仪表干扰问题

发布于:2013-05-02 10:15:02 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
变频器在日常工作中会遇到这样一个问题,由于变频器在运行的时候会产生谐波,会干扰到附近工作的仪表,有的仪表会产生较大的测量误差,有的仪表系统出现错误,导致仪表无法正常工作。

变频器产生功率较大的谐波,其干扰途径与一般电磁干扰途径是一致的,即通过电路耦合、电磁辐射、感应耦合产生干扰电压或电流。而影响仪表及控制系统的主要干扰源有:现场的强电磁场,供电电源的波动。

在工作现场将变频器停掉,如仪表立刻恢复正常,那必然是变频器引发的干扰,此时就应该采取相应的措施。

对于电源的扰动只需选择多重屏蔽的隔离变压器,并选择和处理好仪表供电电源的滤波、稳压就可以了。但强电磁场的干扰处理起来就复杂多了,其对仪表的影响较大,而且较难解决。因为这类干扰由于电磁感应而在仪表或系统的回路中产生感应电压,从而影响仪表及控制系统的正常工作或程序的正常运行。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingnangongkong
    在工作现场将变频器停掉,如仪表立刻恢复正常,那必然是变频器引发的干扰,此时就应该采取相应的措施
    2013-07-12 18:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • as417103375
    as417103375 板凳
    :time::Q:L:o:(:o:L:L:L
    2013-05-09 14:52:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器防护方面知识补充

在变频器当中,一般都会设有捩点吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入来促使变频器发生损坏 。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情下,单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷器(选件),或有按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护。如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。实践表明,这一方法基本上能够有效解决雷击问题。如何保护变频器也成为行业关注话题。雷电入侵也容易促使变频器发生损坏随着变频器广泛使用,变频器优点也逐渐被人们所喜。但变频器也很容易发生故障,那么变频器该如何防雷,以便达到安全工作的目的。

回帖成功

经验值 +10