变频器是一种发热量大的设备,温度过高将会对变频器的使用寿命造成直接影响,所以,变频器的散热问题已经成为至关重要的问题。

如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题。变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。因此,我们要重视散热问题啊!在变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响。

当变频器安装在控制机柜中时,要考虑变频器发热值的问题。根据机柜内产生热量值的增加,要适当地增加机柜的尺寸。因此,要使控制机柜的尺寸尽量减小,就必须要使机柜中产生的热量值尽可能地减少。

  如果在变频器安装时,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,将会使变频器有70%的发热量释放到控制机柜的外面。由于大容量变频器有很大的发热量,所以对大容量变频器更加有效。还可以用隔离板把本体和散热器隔开, 使散热器的散热不影响到变频器本体。这样效果也很好。变频器散热设计中都是以垂直安装为基础的,横着放散热会变差的! 关于冷却风扇一般功率稍微大一点的变频器, 都带有冷却风扇。同时,也建议在控制柜上出风口安装冷却风扇。进风口要加滤网以防止灰尘进入控制柜。 注意控制柜和变频器上的风扇都是要的,不能谁替代谁。


这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器常见故障过载问题分析

变频器逐渐走进我们视线,和人类接触日益频繁,人类在使用变频器当中会遇到各种麻烦和故障,过载就是其中一种,而且经常发生这种故障。造成变频器过载的原因很多,但是大致可以分为几种:加速时间太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等。若发生变频器过载故障,我们可以检测变频器输出电压、电流检测电路等故障易发点来一一排除故障。 过载主要原因 1、误动作的变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。