关于高层分区及其水泵接合器的设置问题请教!

发布于:2013-04-22 10:02:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在做一个超五星酒店,地上15层屋面高度60.6m,地下有2层,设备房标高-12.3米
1、初步设计消火栓喷淋都没有分区,消火栓是7层及以下全部使用减压稳压消火栓,喷淋用孔板,我做施工图觉得这样做系统不是很稳定,造价比较高(好像减压稳压消火栓比普通的消火栓还要贵比较多),而且做了增压稳压很玄,刚好就在规范的边缘徘徊,所以我决定分区做,请问下这种情况分区好还是不分区好?
2、如果分区的话,这个项目室内消火栓水量是40,喷淋是30,那么按照规范,每种消防用水系统势必要做最少3个水泵接合器,考虑实际使用情况,3个水泵接合器最好分开一段地方设置,如果每个分区都设置的话,一共要做12个(4组)水泵接合器,分开的话就需要做8个接合器井(地下式),我觉得好多,可不可以吧喷淋的高低区合用一套水泵接合器?
3、初设消防泵扬程100米,我怎么算怎么不够,加到110米,被甲方喷了。。。


全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 了心无痕
    了心无痕 沙发
    都是大牛,搬个板凳来学习
    2016-01-13 16:00:13

    回复 举报
    赞同0
  • co1448068656327
    好资料谢分享!!!
    2016-01-12 12:27:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防电梯前室设置消火栓注意问题

关于消防电梯前室设置消火栓注意问题:《建规》8.4.3条文解释,此消火栓功能为开辟道路,不计入消火栓总数。但上海《规程》7.2.2条文解释,此消火栓功能有三:1 用于扑救前室火灾;2 开辟道路;3 附近火灾扑救。因此该消火栓可作为普通消火栓使用,可计入同层消火栓总数。故做上海项目的朋友注意,这一点与国家规范有差异。