求电压互感器(PT)多次爆炸原因?

发布于:2013-04-20 09:31:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 lysasakay 于 2013-4-20 17:30 编辑

本10kV环网柜系统介绍:共二路市电和一路备用电源,I、II段母线各有5台环出柜,每段母线各有一台母线PT柜,平时是分列运行。
II段母线PT柜在投入运行一年左右发生爆炸,由于爆炸威力比较大,将PT柜后封板炸开,后更换II段母线PT;
I段母线PT柜在最近巡视的时候发现,I段母线PT一次保险烧坏。后来将PT保险(0.5A)进行更换,更换后不到2分钟,发出异常响声后数十秒PT本体发生爆炸声。A、B相PT炸裂,C相保险烧坏。

附一次系统图和现场爆炸照片。
我们也用过很多类似的电压互感器,都没有发生过PT爆炸,目前怀疑是PT质量问题,请各位专家帮忙分析并查明原因,寻求从根本上解决办法!非常感激,谢谢!


我考虑的是,为什么C相保险烧毁,而AB相保险没有烧毁,是否C相先发生对地故障短路,而造成A、B相电压升高,为原来的根号3倍,PT内部过电压,绝缘击穿,互感器厂家为什么没有考虑到,为什么没有考虑到过电压对互感器的影响?