土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层的半地下室的挡墙引起的结构刚心偏移导致位移比问题

高层的半地下室的挡墙引起的结构刚心偏移导致位移比问题

发布于:2013-04-19 17:18:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层剪力墙结构,18+1层,地下室一层,为半埋式地下室,即在建筑周边只有两边是有地下室挡墙的,建模中,未组装地下室或组装地下室时未设混凝土挡土墙是,位移比等所有参数都能算过,但是组装上地下室(带混凝提挡墙)的时候,位移比就算不过,且都出现在第一层,及地下室。请问各位大侠,针对此种情况,应该怎么处理?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • erzhujiegou
    erzhujiegou 沙发
    zz20111111 发表于 2013-4-21 18:43 设为地下室。。。新手 学习了 。。。。
    2013-12-02 09:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • loren3109
    loren3109 板凳
    请问一下,楼主最后怎么处理呢?小弟也有同样的问题,请教一下
    2013-12-02 08:53:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2085 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探讨高层建筑中构造柱的连接有什么好方法

到一些工地看看,下端一般预埋,而上端却五花八门,问题百出。我们知道高层建筑的震动是较大的,墙体靠构造柱来约束,岂不留下隐患? 上端锚筋现在多采用的是:打孔,插筋(端部涂建筑胶)。这种方式强度能满足吗?耐久性能满足吗? 各位还有什么更好的方式吗?请各位大侠指教一二,大家共同进步。

回帖成功

经验值 +10