室内消火栓的布置既要满足有关的建筑设计防火规范的要求,又应具体情况具体分析,合理确定室内消火栓的保护半径,从而实现既节约投资,又满足火场灭火的基本要求。消火栓的设置数量和位置,应结合建筑物各层平面图布局。消火栓的保护半径,也应考虑房间的具体分隔情况。
1、室内消火栓的充实水柱长度
规范中规定,室内消火栓的水枪充实水柱长度应通过水力计算确定,一般不应小于7m,但甲﹑乙类厂房﹑超过四层的厂房和库房﹑超过六层的民用建筑﹑建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;高架库房﹑高层工业建筑﹑建筑高度超过100m的高层建筑内,水枪的充实水柱长度不应小于13m。
室内消火栓的水枪充实水柱长度的计算公式为:
式中:Sk — 水枪的充实水柱长度(m);
H1 — 室内最高着火点距离地面的高度(m);
H2 — 水枪喷嘴距离地面的高度(m),一般取1m;
Hk — 室内最高着火点与水枪喷嘴的标高差;< <建筑设计防火规范> >中以层高表示该参数,笔者认为欠妥。 建筑设计防火规范>
α — 水枪射流上倾角。在设计中,室内消火栓充实水柱长度应由实际计算长度Sk与规范中要求的最小长度相结合来确定,应取Sk与规范规定的充实水柱最小长度的最大值,作为室内消火栓充实水柱的设计长度Sk′。
2、室内消火栓的保护半径
室内消火栓的保护半径可按下式计算:
R=Ld+Ls (2)式中:R — 室内消火栓的保护半径(m);
Ld — 水带敷设长度(m),考虑水龙带的转弯曲折,应以水带长度乘以折减系数0.8;
Ls — 水枪充实水柱在平面上的投影长度(m),与水枪充实水柱的设计长度Sk′和水枪射流上倾角α有关。其关系如图1所示。
Ls=cosα•Sk′ (3)α常取45°,若有特殊困难时,也可稍大些,但是考虑到消防队员的安全和扑救效果,α值不应大于60°。
除高度不超过24m﹑体积不超过10000m3的厂房和体积为5001~10000m3的商店﹑病房楼等以及7~9层住宅的每支水枪最小流量为2.5L/s外,其余的多层和高层建筑的每支水枪最小流量均为5L/s。在此我们以一般情况计,取每支水枪最小流量为5L/s,喷嘴直径为19mm,则其对应的充实水柱长度为11.5m,满足10m充实水柱长度的要求。下面将讨论一般情况下水枪充实水柱长度的采用及保护半径的确定。
3、工程分析
对于层高较大的建筑物,如体育馆﹑影剧院等,取Hk=15m,α=45°,由(1)式可得:
这时充实水柱长度大于规范规定的长度,但同时水枪的反作用力也较大,不利于消防队员控制。因此可加大α值,取上限值α=60°,则有:
如果水龙带长度为25m,则保护半径为:
R= Ld+Ls=25X0.8+17.3Xcos60°≈28.7m
对于一般性的建筑物,层高较小,如办公楼﹑旅馆等,假设取Hk=3m,α=45°,由(1)式可得:
充实水柱长度虽然满足计算要求,却小于规范规定,而且对消防队员的安全不利。在这种情况下,应按规范规定的充实水柱长度,根据实际层高,来确定水枪射流上倾角α和保护半径R。此时,α值一般小于45°,从而充实水柱在平面的投影Ls相应增大,所以保护半径R也相应加大,由图1可以计算出:Ls≈11.1m,则R=31.1m。表1列出了一般情况下对应层高的保护半径。
4、结论
(1)水枪射流上倾角α的上限值为60°,下限值根据层高和充实水柱长度确定;
(2)室内消火栓的保护半径在满足灭火功能的前提下,应尽可能加大,以实现建筑物的经济性。
有需要的果断收藏,哈哈,还是坐等大神批斗!
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
四层建筑,底层是商店,其余层为办公,是否需要设置室内消火栓?四层建筑,底层是商店,其余层为办公,总体积大于5000m3,底层体积不到5000m3,这种情况是就底层设置室内消火栓,还是每层都需要设置室内消火栓?请教给位前辈。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(69 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报